Augenzwinkern Versorgungsspannung + Messspannung (Frage an Fachmann)

Hallo, ich habe folgende Frage:

Beim Netzentgelt (Gewerbe) spielt die Versorgungsebene eine große Rolle.
Hier sind 4 davon:

(1)
Versorgungsspannung : Mittelspannung
Messspannung : Mittelspannung

(2)
Versorgungsspannung : Mittelspannung
Messspannung : Niederspannung

(3)
Versorgungsspannung : Umspannung auf Niederspannung
Messspannung : Niederspannung

(4)
Versorgungsspannung : Niederspannung
Messspannung : Niederspannung


Hier habe ich folgende Fragen:

Frage A:
Wo liegt der Unterschied zwischen Versorgungsspannung und Messspannung?

Frage B:
An welcher Stelle des Stromtransports wird definiert, wo die Versorgungsspannung
stattfindet und wo die Messspannung?

Frage C:
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen (2) und (3)


Wäre echt super, wenn das jemand weiß.

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden
Mix ist offline Mix


Super-User

Dabei seit: 21.02.2003
Beiträge: 1250
12.07.2013 12:33 Zum Anfang der Seite springen
Nehmen Sie Mix in Ihre Freundesliste auf Email an Mix senden Beiträge von Mix suchen
RE: Versorgungsspannung + Messspannung (Frage an Fachmann)

Moin,

A) die Versorgungsspannung ist die Spannungsebene, in der die Lieferung erfolgt. Muss für die Nutzung des Stromes die Spannung beispielsweise in eine niedriger Spannungsebene transformiert werden, entstehen dadurch Energieverluste. Diese Energieverluste müssen entsprechend eingepreist werden.

Erfolgt nun beispielsweise Lieferung in der Mittelspannung und die Messung in der Niederspannung bedeutet das, dass der Trafo nicht dem Kunden gehört und er die Transformationsverluste in Rechnung gestellt bekommt. Der selbe Kunde könnte aber auch einen eigenen Trafo besitzen. Dann erfolgte die Lieferung und die Messung in der Mittelspannung. Damit liegen die Verluste nach der Messung und somit ebenfalls beim Kunden.

B) Die Frage der Versorgungsspannung wird abhängig von der Anschlußmöglichkeit im Netz und von den Bedürfnissen des Kunden entschieden werden. Gewerbe- und Industriekunden benötigen oft höhere Spannungsebenen.

Die Frage, wo die Messung stattfindet ist wohle die Frage, wer den Trafo hat. Und das wiederrum ist eine Geldfrage. Die Dinger sind recht teuer.

C) Bei der Umspannung ist die Verbrauchsstelle mit der Hausanschlußleitung direkt aus der Trafo-/Umspannstation heraus versorgt. Der Strom fließt also nicht durch das Netz der öffentlichen Versorgung.

So long

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden
DonkeyKong ist offline DonkeyKong


Starter

Dabei seit: 12.07.2013
Beiträge: 4
Herkunft: Fellbach

Themenstarter Thema begonnen von DonkeyKong

12.07.2013 14:54 Zum Anfang der Seite springen
Nehmen Sie DonkeyKong in Ihre Freundesliste auf Email an DonkeyKong senden Beiträge von DonkeyKong suchen
Daumen hoch! Vielen Dank

Vielen Dank

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden
DonkeyKong ist offline DonkeyKong


Starter

Dabei seit: 12.07.2013
Beiträge: 4
Herkunft: Fellbach

Themenstarter Thema begonnen von DonkeyKong

13.07.2013 08:21 Zum Anfang der Seite springen
Nehmen Sie DonkeyKong in Ihre Freundesliste auf Email an DonkeyKong senden Beiträge von DonkeyKong suchen